洋仔 2023-03-14 09:00:09 | 山东省 土建 | 490查看 2回答
三桩承台分布筋和受力筋布置范围我画的对吗
分布筋布置范围为什么是1400-700呢,感觉减不着呀,没什么关系,还有受力筋的范围不用具体到100*7+16*8吗
2023-03-14 09:35:15 补充
我一直以为,分布筋的范围,是a的长度范围,看来是b的长度范围。或者是说,没有必要计较a与b差的那么点距离,现场施工时,2*(a-b)的距离不足以再增加一根分布筋了,即使增加也可以忽略。所以分布筋c10-200的根数就是(1400-700)/200+1=4根。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桩间连接筋是按桩的中心往两边排布的
首次提交 2023-03-14 09:03:20 最近修改2023-03-14 09:07:10 (修改过1次)
-
分布筋范围是每边主筋的长度范围
2023-03-14 09:06:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看