不知道 2010-02-07 20:30:00 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 530查看 6回答
砖混结构构造柱
这算出来的长度就是层高,怎么才能让它算出来的长度长度高点啊? 层高-本层的露出长度+上层露出长度 这公式看上去怎么感觉矛盾啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不矛盾啊,砖混结构中,构造柱是通高的,所以每层都会有高出一部分的钢筋用于搭接,软件计算是正确的!! 看你说的就是没在施工现场呆过!!我只能告诉你软件这么计算这是对的,具体原因你可以看相关图集!! 真晕,你也知道现场是露出一点啊,一般是露出500,这样本层要减500,但又要伸出上一层500,所以再另加500!只有首层和顶层的柱钢筋长度不一样,中间层柱钢筋长度都是层高!
2010-02-07 20:47:42
-
计算应该是正确的。
2010-02-07 21:02:49
-
在构造柱属性中设置为搭接,然后再汇总计算一下,再看一下钢筋明细表中构造柱长度,应该是层高-本层露出长度+上层露出长度+搭接长度(搭接倍数*D)
2010-02-07 23:54:41
-
砖混结构构造柱,这算出来的长度就是层高,怎么才能让它算出来的长度长度高点啊? 层高-本层的露出长度+上层露出长度,这公式看上去怎么感觉矛盾啊? 这公式看上去不应感到矛盾 ,软件计算是正确的,它的长度就应该是:层高-本层露出长度+上层露出长度+搭接长度。
2010-02-08 06:41:55
-
软件里的搭接是单独计算的。
2010-02-08 09:02:39
-
二次结构中如果构造柱是植筋的(现场施工一般也是这么做的),应该在计算设置中调整。具体在:工程设置---计算设置----二次结构----第十四项“填充墙构造柱做法”--选用“上下植筋”,这样更符合实际施工。
2010-02-08 09:36:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看