忽然一下 2023-03-15 11:22:29 | 河南省 土建 | 1031查看 1回答
河南16定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土板,增设满堂脚手架*0.3
室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土板,增设满堂脚手架*0.3,这块板下面的柱、墙、梁是不是不用再增设浇筑脚手架了,再增设是不是重复计算了!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,不用。
2023-03-15 11:26:44
-
河南16定额 浇筑3.6m以外楼板记取满堂脚手架 那么浇筑3.6m以外的独立柱、单梁还单独再记取双排外脚手架吗
-
室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3
河南定额 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3 是不是只计算内墙 外墙不计算吗?
-
河南定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,单排脚手架定额乘以系数0.3。
河南定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3。比如层高4.6米,超高1米,请问0.3系数是乘以超高1米的垂直投影面积工程量还是乘以4.6的垂直投影面积
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看