永恒的太阳花 2023-03-15 12:17:35 | 四川省 土建 | 2157查看 1回答
板面筋双向@200,负筋@200,说明写隔一布一,是否要把各自间距更改为400
1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就按200输入,隔一布一就是加密了,钢筋之间间距是100.
2023-03-15 12:22:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看