VEN 2010-02-08 14:19:59 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1231查看 7回答
过梁箍筋的设置
请问,如图,箍筋到底该怎么设置啊?肢数设为1只是h边的,到底该怎么设置?问题补充:其他箍筋设置之后根数需要自己算么?还有,就是钢筋没有计算3A8,请问该如何解决?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,定义过梁时,箍筋应该在“其它属性”里的“其它箍筋”选26号箍筋设置就行了。把箍筋一栏内的信息删除。 其他箍筋设置之后根数不需要自己计算,输入A6@200就行了。 还有,就是钢筋没有计算3A8,你在过梁定义时,在下部钢筋栏输入3A8.
2010-02-09 09:40:54
-
在其他箍筋里面输入那个横的小的钢筋,在下部钢筋里面输入3A8,绝不会出错!
2010-02-09 10:05:26
-
在过梁的定义属性中的纵筋输入3A8,在其他箍筋中输入拉筋形式的箍筋。
2010-02-09 13:33:59
-
可以再其他箍筋中设置。
2010-02-08 14:22:20
-
用梁绘图的话就直接绘制梁即可,,在下部筋里面填写3A8,在其他钢筋中填写拉筋即可。。。A6的那是有弯钩的,,。。 首先确保你填写了圈梁的主筋,。。其次软件计算的问题了,,
2010-02-08 14:45:49
-
只能按拉钩设置
2010-02-08 14:53:45
-
我用过梁布置,3a8是会计算的,A6@200在其他箍筋中设置,长度是过梁宽-2个保护层。
2010-02-08 19:45:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看