苏—商务—羽 2010-02-21 23:13:32 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 576查看 2回答
独立暗柱内剪力墙钢筋多余
钢筋2009 1、画独立暗柱时候,布上剪力墙。 2、 然后汇总计算。 3、按理说独立暗柱内部应该不存在剪力墙钢筋。 可此时软件计算结果为:4根剪力墙的水平钢筋,以及2根拉筋。 同样的问题也出现在断肢剪力墙的转角处,显示为2根拉筋。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这种理解是错误的,剪力墙钢筋是必须要锚固进独立暗柱(包括框架柱)。 “是独立的暗柱,两边没有剪力墙连接的那种。我不画剪力墙的话,板钢筋就计算出问题来。不知道怎么截图,可以的画,我就画出来了。。”看样子你提问的问题是“五谷杂粮”啊。两边没有墙的柱,那这是独立柱或者叫框架柱,不能叫暗柱,与墙钢筋没有关系,就不知道怎么又与板的钢筋搭上关系。
2010-02-21 23:34:51
-
钢筋2009 1、画独立暗柱时候,布上剪力墙。 2、 然后汇总计算。 3、按理说独立暗柱内部应该不存在剪力墙钢筋。 可此时软件计算结果为:4根剪力墙的水平钢筋,以及2根拉筋。 同样的问题也出现在断肢剪力墙的转角处,显示为2根拉筋。 软件计算是没有错的,因为暗柱也是剪力墙的一部分,它是起到加强剪力墙作用的,剪力墙钢筋就是要锚固进独立暗柱(包括框架柱)的,不然的话,剪力墙与暗柱就要脱节,暗柱就起不到暗柱的作用了。
2010-02-22 05:51:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看