2745319116@qq.com 2015-04-24 10:34:06 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1708查看 2回答
墙的顶标高和底标高的问题
画墙(非顶层)的时候,它的起点和终点的标高你怎么设置?直接层顶标高和层低标高吗,假如一层梁是层顶标高-0.5,那墙的顶标高也要调低成层顶标高-0.5吗,如果调低了,它的二层的底标高是不是也要变成层底标高-0.5,这样就很麻烦,每层都要变,不然就接不上。如果不调,那么你在三维状态下看其中一层的墙的时候,有些墙(层顶标高)高出一些梁板(下沉的非层顶标高的)是不是没有问题的?如图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个梁的标高低,你墙应该不用调整标高,因为你墙如果是和上一层还是连续的,就还定义成层顶标高和层底标高就行了,不论画在哪层,都不影响工程量的计算的。如果上一层这里没有墙了,就是说墙到这里就结束了,你就得把墙的顶标高改了
2015-04-24 10:38:38
-
可以在属性中下拉选择,或者输入加或减,甚至也可以直接输入标高。
2015-04-24 10:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看