吢誶の頩孒 2010-02-25 15:13:11 | 广西壮族自治区 其他专业 | 568查看 6回答
梁的钢筋量的差距为何如此的大?
您好,我在做一个三层楼的食堂(三层面积相同),一层为公共大厅和厨房,二层为公共大厅和包厢,三层为多功能宴会厅和包厢,但在梁的钢筋计算的时候,二层梁的钢筋明显比一层和三层的少,但我在检查的时候检查不出任何的问题,我不明白这是怎么回事,如果是设计的问题,不可能出现这样的情况(一层的钢筋量是二层的两倍多,且三层的比二层的钢筋量多)我想知道实际经验中会不会出现这样的情况……
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要设置是正确的,这种情况是可以出现的。 如一层是公共大厅,是公共空间,其层高要高一些,则竖向构件钢筋的直径和高度都要大一些。并且跨度大,则梁的直径要粗一些,且钢筋根数要多一些。 至于二层和三层的区别是:三层是顶层,其板的钢筋是按屋面板,梁是按屋面梁进行设置的,所以在同等层高的情况下,三层的钢筋是要大于二层的。 如果层是一样的。可以分构件进行检查。一层的柱从基础顶算到一层顶的,这部份的钢筋肯定是要多的,另外,一层爱力大,钢筋的支径要大一些。梁可以进行比较,应该是差不太多。如果差的太多了,可以从输入上找原因。
2010-02-25 15:42:05
-
会的,,三层多余二层是因为三层是顶层的。。一层多余二层是因为一层是基础层的,, 你在看看钢筋直径是不是差距很大的,,或者是梁的数量。。一般的有这种可能的。。
2010-02-25 15:43:26
-
相信软件计算是不会出错的,这两层的量相差确实是太大了。检查定义与画图没问题的话,肯定是设计的问题了,可以问设计院叫结构师给一个解释
2010-02-25 19:00:02
-
做一个三层楼的食堂(三层面积相同),一层为公共大厅和厨房,二层为公共大厅和包厢,三层为多功能宴会厅和包厢,但在梁的钢筋计算的时候,二层梁的钢筋明显比一层和三层的少,但我在检查的时候检查不出任何的问题,我不明白这是怎么回事,如果是设计的问题,不可能出现这样的情况(一层的钢筋量是二层的两倍多,且三层的比二层的钢筋量多)我想实际经验中一般不会出现这样的情况……,但在特殊情况下,由于设计在考虑各层的使用功能及所承担的荷载时,各层的配筋差异较大也是正常的,也会出现你所说的情况。 如果是怀疑软件有问题,你可以大体看一下,各层梁、柱的配筋情况及梁的数量多少,就可以知道一层61吨,二层只有33吨的差异了。
2010-02-26 06:04:24
-
相差太大了 相信软件计算是不会出错的
2010-02-28 01:25:49
-
相差太大了 有可能在输入时输错了
2010-02-28 10:28:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看