沈小白 2023-03-24 13:52:15 | 浙江省 土建预算 | 517查看 2回答
剪力墙暗梁布置问题
“当剪力墙各墙肢单侧有平面外梁搁置,其剪力墙墙肢相应位置无边缘构件时,剪力墙遇楼板处增设450mm高暗梁,宽度同墙厚,内配上下各2C14,C8@200,暗梁纵筋分别锚入两端边缘构件内”,这句话是否可以理解为,当剪力墙两端都有平面外梁时,则需要布置暗梁。例如下图,是否所有剪力墙都需要布置暗梁
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:梁下没有暗柱,需要布置暗梁。
2023-03-24 13:54:35
-
你这个工程看似不用布置暗梁,应该是与剪力墙垂直的梁搭在剪力墙上时,此位置没有暗柱才在剪力墙上布置暗梁,具体还要看有没有没搭在暗柱上的梁,因为这个图看不出暗柱位置
首次提交 2023-03-24 13:57:03 最近修改2023-03-24 13:57:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看