孙杰 2023-03-24 17:32:55 | 北京市 土建 | 470查看 2回答
构造柱箍筋加密问题
图纸结构说明标注构造柱箍筋为A6@250,是否还有箍筋加密区??还能按照图集布置200的加密区吗?箍筋是A6@250,还是A6@200/250??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱箍筋为A6@250 没有加密区要求了,不考虑输入加密
首次提交 2023-03-24 17:33:39 最近修改2023-03-24 17:34:00 (修改过1次)
-
2023-05-12 17:23:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看