山东06定额的防火涂料审计
单价合同,约定清单外计价原则按照"山东省建筑(安 装)工程消耗定额 (2006 基价)""等相关文件编制综合单价,建筑定额中防火涂料按面计“9-4-235,金属面刷防火涂料二遍”,基价243.34元/10㎡,安装定额中防火涂料分重量和面积两种计价,分别为“11-1101,一般钢结构防腐防火涂料 1.5h/6,基价765.98元/100㎏”和“11-1106,H钢制结构防腐防火涂料 1.5h/6,基价1578.89元/10㎡”。现在图纸设计钢结构防火涂料明确了耐火时间,钢梁≥1.5小时。结算时审计会采纳哪个定额以及选用该定额的理由?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢结构肯定采用的是按重量计算
按面积计算一般为风管等金属表面等
2023-03-27 10:29:23