独角戏 2010-03-01 09:04:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 908查看 6回答
钢筋的檐高问题
2009钢筋中,工程信息中的檐高项目,是按实际檐高输入还是按阁楼层底标高输入?其工程信息中的檐高录入是否影响最终的结果。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是平屋面,按室外地坪至屋面板的顶标高为檐高。如果是阁楼斜屋面应该是室外地坪至斜屋面板的平均标高为檐高。檐高士构成抗震等级的条件之一。抗震等级优势决定钢筋搭接和锚固的倍数。所以是否正确输入对钢筋计算结果会有影响的。
2010-03-03 08:31:38
-
建筑物檐高是指设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。 在GGJ10.0中,工程信息中的“檐高”为带“*”号项,就是必填项目,它与结构类型、设防烈度等会影响抗震等级的确定,因此“檐高”对钢筋的计算是有影响的。 提问者不妨在GGJ10.0中“工程信息”中尝试修改“檐高”看看是不是对抗震等级有影响?答案是肯定的,抗震等级不一样,则钢筋锚固、搭接等必然会是不一样的。
2010-03-01 09:14:34
-
2009钢筋中,工程信息中的檐高项目,是按实际檐高输入, 工程信息中的檐高录入不影响计算结果的。
2010-03-01 09:14:41
-
2009钢筋中,工程信息中的檐高项目,是按阁楼层底标高加上阁楼层高的二分之一计算,也按这个数据输入。 檐高是指从室外地坪到檐口底的高度。其中这里的檐口底是指屋顶层(平屋面的)底标高。坡屋面指的斜板底,现在阁楼层底标高为16.8,阁楼层整体起1米高度,然后打坡屋面,现在的檐高应该输入为17.3
2010-03-01 09:18:39
-
2009钢筋中,工程信息中的檐高项目,是按实际檐高输入。其工程信息中的檐高录入不影响最终的结果。
2010-03-01 09:32:18
-
“信仰”答的是对的 关于檐口的高度的定义,请参阅当地定额的说明
2010-03-01 16:50:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看