• 定义梁的箍筋时候必须要定义是几只箍吗?

    定义梁的箍筋时候必须要定义是几只箍吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义梁的“箍筋”栏中可以不定义是几肢箍,但必须在定义梁箍筋的“肢数”栏进行定义其箍筋的肢数,一般情况应该是在“箍筋”栏中输入其肢数并加上括号,这时其下面的“肢数”行中会自动显示其箍筋的肢数的,如:在“箍筋”行输入A8@100/150(2)后,在“肢数”行就会自动显示“2”肢箍

    2010-03-01 16:02:02 

  • 是,并且还要定义箍筋大小。

    2010-03-02 14:46:18 

  • 如果不定义箍筋的肢数,汇总计算时就不会计算箍筋。

    2010-03-06 09:58:30 

  • 定义梁的箍筋时必须要定义是几只箍.

    2010-03-01 19:17:40 

  • 定义梁的箍筋时候必须要定义是几只箍的,不然的话在计算汇总时就按软件本身默认的去计算了,可能就会出现与施工图纸的标注不相符的情况,计算出来的钢筋量也就不准确了。

    2010-03-02 06:39:08 

  • 肯定是要定义的了。例如:在肢数中输入4,则箍筋栏里就会显示 A8@100/200(4)。不输入肢数的话计算出来的钢筋是不准确的。

    2010-03-02 08:45:40 

  • 定义梁的箍筋时候必须要定义是几只箍吗? 定义梁的箍筋时候必须要定义是几只箍.

    2010-03-01 15:08:26 