家 2010-03-02 11:03:40 | 河北省 安装算量GQI | 4188查看 2回答
电缆电力电缆 NH-YJV-4*35+1*16截面应该套啥定额?换句话说截面直径套好多平方米内
1、电缆 NH-YJV-4*35+1*16截面应该套啥定额?换句话说截面直径套多少平方米之内的? 2、这样的电缆是不是五芯的??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. NH-YJV-4*34+1*16的耐火型电力电缆应套35MM2以下的定额子目(是35MM2以下的)。 2. 这根电缆是5芯的。 3. 套电缆敷设的定额子目时,定额要乘以系数1.3。 是的4*35+1*16和5*35都属5芯,只不过4+1的电缆的接地线截面积是16MM2的。 5*35的属于5芯等截面积电缆,4*34+1*16属于5芯不等截面积电缆。
2010-03-02 11:19:44
-
1、电缆 NH-YJV-4*35+1*16截面应该套啥定额?换句话说截面直径套多少平方米之内的?35以下。定额要乘以系数1.3 2、这样的电缆是不是五芯的?? 是的。35的4根,的1根。 有空看看定额。只是最基本的。 35的4根,的1根。那这个是定额中说的五芯吗?就是说根数和芯数是一个意思吗?是的
2010-03-02 11:06:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看