CJking 2023-03-29 10:20:11 | 广东省 土建预算 | 344查看 2回答
请问还有什么办法验证桩的承载力?
钢筋混凝土灌注桩完成后做了低应变法试验,试验显示桩身完整(即桩身无缺陷),但部分桩桩长不够设计图纸长度(主要是因为实际施工打不进去)。现在设计方解释设计图纸是按摩擦桩设计,打不进去的桩已到端承层,可以视为满足设计。但监理方认为桩长未满足设计,最终提出要做承载力试验。考虑到承载力试验成本较高,请问还有其他办法验算承载力吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不论用什么方法做承载力试验,成本都不会低。但现在这个问题按你的说法就属于监理在“找事”,因为设计都同意了。现在最简单的办法就是设计再出一个设计变更就行,就符合规定,这样监理就没理由反对了。关键施工方当时没打到设计标高没提出来吗?当时监理没提出疑问?中间计量是怎么计取的?
2023-03-29 11:05:02
-
一个是加载,一个是千斤顶,没有计划试验桩,只能做加载,承载力试验可以单独做签证,
2023-03-29 13:37:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看