zml39310 2010-03-02 15:52:35 | 江苏省 安装算量GQI | 3201查看 3回答
安装算量中上下喷头(消防)在平面图上是重复的,应该怎么识别
在安装算量中,消防喷头有时候会是上下喷头设计的,这个在平面图上两个喷头是重复的,应该怎么识别出来是上下喷头的呢? 还有就是算量软件会默认将识别一些市场上根本就没有的三通或者四通(例如:150x100x50x32的四通,其实市场上是没有这种四通的),应该怎么修改呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在原有喷头位置再布置一遍喷头,布置之前要重新设置一下喷头的标高。 然后设置设置连管,这样就可以形成四通。
2010-03-02 16:20:38
-
在安装算量中,消防喷头有时候会是上下喷头设计的,这个在平面图上两个喷头是重复的,应该到系统图中去识别。 还有就是算量软件会默认将识别一些市场上根本就没有的三通或者四通(例如:150x100x50x32的四通,其实市场上是没有这种四通的),应该在材料费里修改主材价格就行了。
2010-03-02 16:00:11
-
接合图纸,如果上下喷头是重复的,可能这两层喷头之间有风管通过,在图纸上通常是一层是按实线表示的,一层是按虚线表示的, 可以将150x100x50x32的四通按DN150*DN50计算
2010-03-03 08:54:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看