ziyanhanbing0901 2010-03-02 17:31:03 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1988查看 2回答
地下室墙身防水做法在2008定额中应该套那些子目
地下室墙身做法如下: 钢筋混凝土自防水 20厚1:2水泥砂浆找平 刷基层处理剂一遍; 4厚SBS改性沥青防水卷材 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层 2:8灰土分层夯实 我想问的是1.刷基层处理剂应该套那个子目?问题补充:这么多项是不是都要套定额,具体套那个子目,麻烦告诉我一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室墙身做法如下: 1、钢筋混凝土自防水,不套定额。 2、20厚1:2水泥砂浆找平,套建筑7-215。 3、刷基层处理剂一遍;4厚SBS改性沥青防水卷材,套建筑7-128;刷基层处理剂一遍,不用单独套定额,7-128中已经包括刷基层处理剂。 4、50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,套7-133,(如果套8-198,调整聚苯乙烯泡沫塑料板材料价)。 5、2:8灰土分层夯实,套装饰1-136,在“标准换算”中换算为2:8灰土。
2010-03-03 09:11:37
-
一共套四个定额子目: 1、20厚1:2水泥砂浆找平,套A-7-163; 2、刷基层处理剂一遍,4厚SBS改性沥青防水卷材,套A7-128; 3、50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,套A7-133; 4、2:8灰土分层夯实,套B1-136(主材换成2:8灰土)或者A1-127(增加主材2:8灰土)
2010-03-02 21:05:19