快乐每一天 2010-03-02 19:23:52 | 北京市 其他专业 | 776查看 2回答
安装方面的问题
1,电缆终端头制作安装还分“控制电缆终端头制作安装”和“电力电缆终端头制作安装”怎么区分“控制电缆”和“电缆电缆”? 2,听别人说“电缆终端头制作安装”还存在换算的问题,请问这个随着规格的变化应该怎么换算? 3,“刚性防水套管”和“柔性防水套管”有什么区别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、动力电缆是用于向用电设备提供动力,其根数少且其直径比较粗。而控制电缆是由多根较细的电线组成,用于用电设备的开关等动作,电力电缆上的电缆头是电缆接头,控制电缆上的电缆头是控制电缆头。 2、有1KV和10KV的换算。 3、刚性防水套管和柔性防水套管,可以用过下图的结构形式进行比较。“柔性防水套管”用于有振动的地方。柔性防水套管有压兰,就是在一端有一个法兰盘的东西。
2010-03-02 21:02:18
-
1.“控制电缆”和“电力电缆”在购买时商品名称就可以看出来,设计在图纸上也会标明白的。 2.“电缆终端头制作安装”不存在换算的问题,只要按芯线规格等级、按电压等级、制作方式选用相应的定额子目即可。 3.用“刚性防水套管”或“柔性防水套管”按设计要求即可。“刚性防水套管”一般用在建筑外墙上,即可能有水的地方。“柔性防水套管”一般用在水池等有水压的地方或有振动的地方。区别是对防水的要求不同。
2010-03-03 10:34:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看