猫猫吉祥 2023-03-29 20:10:29 | 北京市 土建土建计量GTJ | 271查看 2回答
柱钢筋工程量的问题
1、 -1层和1层对应位置均有框架柱,-1层如果布置了柱,1层柱钢筋量为75697kg,如果-1层不布置柱,1层柱钢筋量为122394kg,请问这两个数哪个数是对的
2、1层不布置柱是不是也会影响-1层柱的钢筋量
3、为什么会出现这种情况
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要考虑钢筋的搭接,下面没柱子就没搭接,钢筋量会影响
2023-03-29 20:25:50
-
你可以仔细看下图集,上下层柱纵筋会相互延伸搭接的
2023-03-29 20:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看