吵闹机房内部分隔热板 2023-03-30 14:33:05 | 四川省 安装预算 | 495查看 4回答
关于暖通风管壁厚的问题
怎么区分低、中、高压系统,是根据风量?还是风机的机外静压?若按照设计,空调都采用1.5厚,是说不过去的吧,太厚了。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按系统工作压力划分
500pa以内是低压
500-1500是中压
1500pa以上是高压
一般空调采用中低压风管系统
防排烟风管采用高压风管系统
图中标注为静压箱的风管壁厚,不是风管壁厚
2023-03-30 14:38:49
-
低、中、高压系统,是根据设计工作压力区分。
2023-03-30 14:35:04
-
通风管没高低压系统,通风管壁厚也不能想更改就更改
2023-03-30 14:37:57
-
按设计说明 执行
或与设计确定
2023-03-30 14:39:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看