王欢 2023-03-30 15:54:12 | 湖南省 土建 | 229查看 3回答
板钢筋
这是什么意识呀 我理解的“没有标明负钢筋C8@200 板底就是受力钢筋的底部钢筋是C8@200而且双向 但是那个图中未标注的板均为C8@200的双层双向是什么意思 栓q各位
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、负筋,未标注的,C8-200。二、板底钢筋,未示出的为C8-200双向的。三、是板,没有标注的,双层双向,C8-200。
2023-03-30 15:58:04
-
没有给出钢筋信息的板 按双层双向C8-200
首次提交 2023-03-30 15:55:13 最近修改2023-03-30 15:56:08 (修改过1次)
-
未标明钢筋,负钢筋C8@200,底部钢筋是C8@200且双向,“未标注的板均为C8@200的双层双向”与前面有阳春白矛盾,可能是设计没有注明清楚或者错误,这是需要咨询设计确定的
2023-03-30 15:57:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看