rain605616751 2010-03-03 16:39:00 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 298查看 6回答
请问这是什么意思/?
请问这怎么处理
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱的高度软件是默认层高,检查下定义LZ2时是否修改过顶标高或底标高,如果该柱是连续的,最好按软件默认状态。如果不是连续的,需要修改顶标高或底标高时,改的是否正确。出现上面提示说明还是标高修改有误,造成重叠。
2010-03-04 08:38:57
-
说明两个图元在标高上重叠了,双击图元,将重叠的部分进行调整。
2010-03-04 10:45:28
-
双击出错构件,找到后删除!再修改标高后再绘制上去!!
2010-03-03 16:45:18
-
有两种情况,是重叠布置,那就要删除一个;有时是进出了本层范围,造成与上下柱之间顶标高或者底标高的重叠,双击它作正确的调整。
2010-03-03 16:52:58
-
可以双击出错信息,软件会定位到相应的图元,然后可以使用动态观察功能,看看是不是重叠了,如果看不清楚可以选择线框模式,然后再检查图元的标高属性是否正确。
2010-03-04 18:05:07
-
查看一下这两个图元的标高,这两个图元有交叉重叠的部分
2010-03-04 14:57:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看