Otto Apocalypse 2023-03-31 11:54:03 | 广东省 安装 | 500查看 2回答
电气工程,配管工程量问题
若图纸上,相同部位都用一根CAD线表示出来,且没有说明一根配管可以放几根线,如何计算配管配线工程量?应该查看哪些安全规范要求(比如不同尺寸管能穿多少线)?
根据定额,意思是按2来算吗?
每一个回路都算一次管,然后线的工程量=管的工程量*3
图示多少管就算多少,线的工程量按回路计算(共管敷设,即便管可能放不下)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电线工程量不能按你的*3能准吗?每回路按设计的电线进入管道,在平面布置时在开关引下部分也有二根和以上的不一定是三根的
2023-03-31 12:02:35
-
看系统图,例如
第一个回路,表示2根BV2.5的电线穿一根PC16的线管。每个回路分开计算。
2023-03-31 12:33:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看