滴滴滴 2023-04-01 18:46:59 | 北京市 土建 | 494查看 4回答
请问一下幼儿园5000平方米桩基础框架结构三层平屋顶含钢量每平80kg正常吗?
2023-04-02 09:39:16 补充
有基础梁,桩还挺多。还有挡土墙
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
正常的
2023-04-01 18:49:11
-
有些高
2023-04-01 19:37:37
-
如果是8度设防,有桩,差不的哦,我最近算了一个指标在70左右,认可回答就点赞,全是免费进行的
2023-04-01 21:07:37
-
太高了吧,设计太保守了,没有优化。
2023-04-01 22:38:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看