坚持坚持在坚持 2023-04-04 17:55:15 | 广西壮族自治区 安装 | 373查看 1回答
火灾自动报警系统中的这个系统图圈起来的部分为什么会有两个型号的电线,代表什么意思啊?下边这个WDZN前还有+号又是什么意思?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
求己 钻石专家
答题: 74342 被赞: 24148
电源线和信号线
2023-04-04 19:23:52
这个是火灾自动报警系统图,红色的圆代表什么意思,是什么东西
火灾报警系统
圈起来这两个是火灾系统里的什么设备?
请教火灾自动报警系统问题
1、火灾自动报警系统DC24电源线:7(NHBV-2*2.5mm2)代表什么意思? 2、平面图中声光报警器与手动报警装置连接在一起,未标明线路中具体含几根线,那我按两根算还是三根算? 3、系统图中标明有信号总线、广播总线、通讯二总线,但是平面图中却没有,这三种配线在计价的的时候是否还要计算?
桥架配线问题
1.动力及水平干线平面图和火灾自动报警平面图里都有桥架,分别从配电房低压出线柜和消防控制室接入,以动力桥架为例,所有的配电箱都有两条进线,一条主电源,一条备用电源,图中所示(未截取部分暂时不计根数)共带双电源切换的控制箱两个,(-1AP1-FJ1、-1AP3-FJ1)也有两条进线,一主一备用。其余为配电箱(照明配电箱2个、应急照明配电箱1个),加起来有5个引出点,那图中圈出的位置意思是有10根WDZN-YJFE-5*10这种规格的电缆吗?2.火灾自动报警平面图中的桥架配线根数也是这个计算吗?3.一根CAD线表示两根电缆该怎么识别上去?4.桥架配线的方式是只能选择不带导管的电线、电缆吗?设置起点选择起点的方式给桥架配线能应用在纯桥架的地方吗?如果可以的话在选择起点的时候一般是选择一个电线导管或者电缆导管,软件会自动匹配导管里面的电线或电缆给桥架配线,在纯桥架的情况下该如何操作? 补充问题:动力和火灾报警平面图都是只有一桥架互不影响(总共两桥架,动力图显示动力图的桥架,火灾报警的显示消防桥架,一张图中没有画出两桥架),我是想问从控制室引出的线根数是否也为引向各个构件的线路之和
大家帮下忙,关于电气消防识图
如图所示,我是算5层的工程量,从系统图中看到消火栓按钮有两个,消火栓按钮的线一头接至消火栓按钮直接启泵控制线S(蓝色),而另一侧接到报警及联动总线NX2中(红色),而平面图中接消火栓按钮的线只有红色的,怎么回事?初学者不太懂?大家帮看一图问题补充:在平面图中只有红色的线,绿色的线为什么看不到?消火栓按钮管线是怎么计算的? 2个消火栓按钮是如何跟绿色的线联接的?在平面图上红色这根线是算2*1.5/SC15?还是4*1.5/SC15?(也就是两根进两根出)?