阿伟 2010-03-19 22:10:55 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1185查看 6回答
暗柱工程量改为砼墙工程量
在2008算量中,我用柱子画剪力墙的暗柱。汇总构件工程量时。砼墙工程量少很多。后经查暗柱的工程量都列入到柱子里了。我问的是如何设置能把暗柱的量列入到砼墙中呢?(我是用量表,但没有套用做法)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个应该是你的构建是自动套的定额 所以是套了柱定额了 所以你在套做法的位置修改了就可了 这个必须自己手动处理
2010-03-19 22:51:49
-
暗柱与墙同宽且墙已通过暗柱,2008算量中,直接将暗柱删除就行
2010-03-19 22:13:44
-
F3选择要改的柱,在属性中的类别中改为暗柱就行了。
2010-03-19 22:25:28
-
在图形2008中不用建立暗柱,如果是从钢筋软件中转过来的,暗柱的砼工程量已经含在剪力墙里了,按楼上的说法,把暗柱删除即可。
2010-03-19 22:27:29
-
暗柱是钢筋计算需要的,在图形算量中不再需要,建议你以后注意,导入时不需要导入暗柱。在本工程中,可用F3先中暗柱,全部删除,发现墙短的地方将墙延伸,就可以正确计算了。暗柱并入框架柱中,实际是多算了工程量。
2010-03-19 23:17:27
-
不需要把暗柱删除,只要在套做做法时把暗柱的工程量套墙的工程量清单就行了
2010-03-20 09:37:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看