xiaowei 2010-03-21 15:15:20 | 河北省 安装算量GQI | 1439查看 3回答
某一回路识别中,发现图中不同位置标识的线的根数不一样怎么办?
同一回路识别中,发现图中不同位置标识的线的根数不一样怎么办?比如说都是WL1,在不同位置标的管内穿的线的根数是不一样的,从两根到六根,因为已经按照回路识别了,属性只能是一种,这种情况很普遍,我想软件的设计者应该会考虑到这一点的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有好的解决办法,只能自己去一一修改了。
2010-03-21 15:19:54
-
先将相同规格、根数的所有管线全部选中,再点右键选择“构件属性编辑器”修改其线缆规格即可。 目前163版本只能这样修改。
2010-03-24 23:28:08
-
那要看设计意图,比如是四项开关的位置处就应有五根线,如果电源是由开关处引入,那也就是六根线了。要好好看一下他的设计意图。
2010-03-25 16:57:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看