HUAHUA1986 2010-03-22 11:37:52 | 陕西省 其他专业 | 767查看 1回答
关于脚手架的问题!
尊敬的各位老师你们好!(我是一个新人) 1、我们在做基础的时候,什么时候要考虑脚手架,我对这个不是很清楚,基础还要用脚手架吗? 2、满堂脚手架是不是每层都要计算,比如我们做了个15层的楼,层高都在4.2,我是不是应该每层都计算满堂脚手架,并且每层都套个增加层; 还是应该只套一个基本层,其他的都套增加层,一直套到15*4.2=63m高呢? 谢谢各位老师,虚心学习!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一、(1)砖基础自设计室外地坪至垫层(或砼基础)上表面的深度超过1.50m时,脚手架执行。 (2)钢筋砼基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.50m,同时带形基础底宽超过3.0m、独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16m2的砼浇捣脚手架应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算,按高5m以内的满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用。 问题二、满堂脚手架:天棚抹灰高度超过3.60m,按室内净面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛、附墙烟囱所占面积。 (1)基本层:高度在8m以内计算基本层; (2)增加层:高度超过8m,每增加2m计算一层增加层 (3)满堂脚手架高度以室内地坪面(或楼面)至天棚面或屋面板的底面为准(斜的天棚或屋面板按平均高度计算)。 室内挑台栏板外侧共享空间的装饰如无满堂脚手架利用时,按地面(或楼面)至顶层栏板顶面高度乘以栏板长度以平方米计算,套相应抹灰脚手架定额。 补充: 1、基础的脚手架不存在增加层的问题是吧? 基础不存在增加层,有地下室才考虑增加层 2、3.6~8m之间的这段我也套基本层是吗, 不是以3 .6m为界限吗,上去的我都套增加层,这样做对不? 天棚高度超过3.6就需要计算满樘脚手,但高度不超过8m只按基本层计算,4.2只算基本层满樘脚手 3、然后从8m上去,我全部套增加层;不知道我的理解是不是正确,谢谢老师 所谓超过8m是针对当前层层高而言,但不是整栋房高度
2010-03-22 11:45:35
-
请问:在单位工程中,外墙贴磁属于甲方甩项,如果总包单位主体施工完后,拆除了外脚手架,外墙贴磁的脚手架费用应该怎样从外脚手架费用中扣除出来
-
请问:在单位工程中,外墙贴磁属于甲方甩项,如果总包单位主体施工完后,拆除了外脚手架,外墙贴磁的脚手架费用应该怎样从外脚手架费用中扣除出来
-
老师你好,我想请你帮我能不能找到关于化工定额脚手架取费的标准。 还有就是现在有个问题:脚手架取费为人工费的5%,其中25%可取。这是什么意思?请问可以举例说明下吗?
-
在陕西省99预算定额中对于剪力墙结构计算按项目直接费的1.5%计算,里面是否包含基础部分的满堂基础脚手架计算,在什么情况下用附录4中的脚手架,请解释?
-
99定额中1396页脚手架工程量计算规则中,外脚手架、里脚手架、砌筑脚手架、独立砖柱脚手架、围墙脚手架、满堂脚手架、综合脚手架分别是什么意思呢?搞不明白,请老师们指教
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看