张元成 2023-04-08 20:52:19 | 安徽省 土建 | 295查看 1回答
向老师请教一个外脚手架的问题
老师好,我这个工程地上18层,檐高66.95米,从正负零至标高22.15处的外墙与标高22.15米以上的外架不连续,因为从标高22.15起以上的楼层外墙往内收缩了1.8米。请问老师,套外架定额时要把上下两部分开套(分开套就是两高度范围了),还是把上下两部份的外架面积加起来套(外脚手架 钢管脚手架 70m以内)?谢谢老师!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是落地钢管架需要分开,22.15以下套24米以内的
如果是悬挑架或者爬架可以不分开
2023-04-08 20:58:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看