一粒小雪 2023-04-09 10:48:58 | 四川省 土建安装 | 374查看 1回答
对于从地下室来的电缆电线,竖向电井里面,标注是又走桥架又走管
但是只有竖向桥架里面的线,到地上后没有水平的线了,那竖向的是走桥架还是管呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有桥架位置全部走桥架
2023-04-09 11:07:32
-
请问地下室配电箱与配电箱系统图显示用的配管,但是又有桥架,是怎么考虑呢
请问地下室中配电箱与配电箱连接的时候,系统图上是电缆配管,那我在千赢官网首页登录入口里面画的时候是用电缆配管然后用选择起点,还是直接建立裸线电缆,然后用桥架配线呢?
-
请问地下室中配电箱与配电箱连接的时候,系统图上是电缆配管,那我在千赢官网首页登录入口里面画的时候是用电缆配管然后用选择起点,还是直接建立裸线电缆,然后用桥架配线呢?
-
地下室配电箱到单元应急配电箱的出线是 NHYJV 5X6 SC32 CE ,单元的应急箱子在电井内,这个线在电井是穿管还是走桥架呢(其余的例如单元电表箱在回路上都说明了配线敷设方式为CT)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看