• 钢筋代换

    工程中框架梁300*600,箍筋8@100/150(2),通长筋2C18,下部筋3C16,上部支座筋3C16,右侧3C18,构造筋4C12,因工程中缺少C12的钢筋,想把4C12换成2B16,梁长度7.5米,能否用于工程中,需详细的计算过程
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是等面积代换,它的原则是换成后的面积要大于原先的面积,你这样代换还无法满足要求,另外对于代换还是要经得设计的许可才行。

    2010-03-23 08:55:06 

  • 钢筋代换的原则是等强度或等面积,如果同级别的钢筋就等面积,不同级别的就用等强度代换,但必须要经设计人员同意的情况下才能代换。

    2010-03-23 08:59:37 

  • 我们现场也是按这一种代换的,这是按面积代换,3.14*6*6*4-3.14*8*8*2=50.24

    2010-03-23 09:09:19 

  • 钢筋代换并不是简单的计算过程和结果,往往还有技术和设计的工作。 1、钢筋代换一般需要征得设计的同意。 2、当结构构件按强度控制时,应按等强法代换。 3、当构件按最小配筋率配筋时,应按等面积代换计算。 4、钢筋代换时,如果直径加大或者根数增多,需要增加排数,从而使截面的有效净高度H0减小,界面强度降低,可能会不满足原设计的抗弯强度的要求,因此需要进行复核截面强度。 5、当结构构件按裂缝宽度或挠度控制时,还应进行抗裂度、挠度验算。 设计人往往有自己独到的考虑,因此建议将此工作以联系函的形式转移到设计单位处理更为妥当。

    2010-03-23 09:12:09 

  • 按照等面积计算法或者等强度代换 As1:设计中所用钢筋总面积 fy1:设计中所用钢筋强度 As2代换后钢筋总面积 fy2 代换后钢筋强度 As2*fy2 >As1*fy1 As2≥(fy1 /fy2)*As1

    2010-03-23 09:30:52 

  • N1*(3.14*D1^2/4)*fy1=N2*(3.14*D2^2/4)*fy2 N为钢筋数量 D为直径 fy1为设计钢筋的强度 fy2为替换钢筋的强度 网上搜的

    2010-03-23 09:23:31 