hjh304212 2010-03-23 09:00:01 | 河北省 其他专业 | 3445查看 1回答
安装定额暖气室外管道工程什么情况套工业管道定额
在采暖工程由烧锅炉改造为集中供热过程中,由热电厂的热源阀门井到热交换站的管道是否属于公共管道,从而套工业管道定额,是否必须做水压试验和蒸汽吹扫,进入阀门井的管道要做防水套管道吗,如果套第八章采暖定额,管道支架只有室内管道支架定额,套室内吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳锅炉改造为集中供热后,在小区内的室外管道仍然要套,采暖室外管道定额,这部分支架定额里面是不包含的;小区外到换热站的部分管道属于市政部分,是不能套工业管道定额的,只有锅炉房内等泵站类内的管道才能套工业管道定额 工业管道适用的是厂区范围内的车间、装置、站、灌区及其相互之间各种生产用介质输送管道,第一个接点之内的生产用给水、排水、蒸汽输送的管道安装工程。给水以入口水表井为界,排水以厂区外墙皮第一个污水井为界,蒸汽和煤气以第一个计量表为界。锅炉房和水泵房以外墙皮为界。 你要相信官方文件,不能相信个别人说的话,再有异议可以让定额站给你们解释的
2010-03-23 09:47:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看