樱花涙 2023-04-11 09:17:34 | 安徽省 安装 | 887查看 3回答
通风管道标识
请问这两种标识是什么意思,PF;400*200+3.20FL, 前面的是长边和短边,后面的+3.2FL又是什么意思,一个是XF250*200,这个是消防的意思吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
排风管和新风管,风管尺寸和离地高度
首次提交 2023-04-11 09:20:35 最近修改2023-04-11 09:21:12 (修改过1次)
-
+3.2FL:是风管距地3.2米,是风管的底距地还是顶距地要看设计说明。
PF:排风风管,XF:新风风管
2023-04-11 09:21:57
-
风管的规格和安装高度
2023-04-11 09:45:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看