川川 2023-04-11 20:15:23 | 山东省 土建 | 400查看 1回答
人防门框墙钢筋布置及截面选择
人防门框
墙左右构造采用框架柱代替(用柱式构造同样会锚出柱外),上部下部结构钢筋锚出了柱子,钢筋计算式表示为:人防门框墙+两端锚固,左侧lae从DZ1外侧开始算的,另一侧lae 从KZ1a内侧开始算的,是否我的截面类型选择错误?应该如何修改?(计算规则节点设置都为默认)人防门框墙(左右构造选择为柱式)上下部构造水平纵筋没有弯折锚入DZ1里面也没有弯折锚入临近剪力墙内,有没有解决方案?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以直接选用人防门框墙构件绘制 选择柱式
2023-04-11 23:18:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看