yimi123000 2010-03-23 16:50:59 | 云南省 其他专业 | 420查看 5回答
请问剪ichi力墙结构中有暗柱的地方剪力墙需不需要伸过来?其次YZ柱和JZ柱是在端柱表里定义还是在暗
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按理应该先画好剪力墙,然后再在墙上布置暗柱(暗柱是剪力墙的加强带)。这样你的问题就不是问题了。YZ柱和JZ柱是在暗柱表里和构件管理中的暗柱里定义都可以的,因人而异,各人习惯不同。
2010-03-24 08:49:24
-
剪ichi力墙结构中有暗柱的地方剪力墙是不需要伸过来的。其次YZ柱和JZ柱不是在端柱表里定义应该是在暗柱里定义。
2010-03-24 06:32:27
-
即使有暗柱的地方,剪力墙也要正常布置的,你说的端柱,转角柱。约束柱,都要在暗柱里定义的。
2010-03-23 16:56:51
-
在钢筋图中把暗柱画上后在导入图形算量中就不用导入暗柱了,其实画不画暗柱对钢筋量没有影响。YZ柱和JZ柱是在暗柱表里和构件管理中的暗柱里定义都一样,不影响什么,只是因各人的习惯取不同的方法罢了。
2010-03-23 17:12:09
-
1.转角处要伸入,对水平钢筋有影响。详见03G101-1 P47 2.定义在暗柱里。
2010-03-23 17:28:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看