yexitong 2010-03-23 19:34:14 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 447查看 2回答
短支剪力墙结构梁锚固
老师“短支剪力墙梁直锚锚固规范应该是31D,为什么软件上的计算结果是1/2墙长+5D”请与解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件在处理这种情况时,有点不对可以修改一下后锁定就好了。下月初可以升级了,可能会解决这类问题。
2010-03-25 22:25:34
-
这是315版本软件的一个bug,直锚31d是对的,1/2墙长+5d是错误的。3月份版本会修正这个问题。解决方法,手动设置节点为lae,即31d。
2010-03-23 20:56:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看