赵新雨 2023-04-12 14:51:47 | 河南省 土建装饰 | 1173查看 4回答
外墙面改造超过3.6m高,套什么脚手架
外墙面改造超过3.6m高,套什么脚手架
2023-04-12 16:26:53 补充
外墙面改造:外墙面抹灰及涂刷艺术涂料超过3.6m,需要套脚手架吗?以及套什么定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套外钢管双排脚手架。
2023-04-12 14:56:28
-
区分不同高度,套综合脚手架。
2023-04-12 14:57:30
-
综合脚手架(钢管)
2023-04-12 14:58:46
-
建筑物外墙脚手架,设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15m以内的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以外或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%时,执行双排脚手架项目。
围墙脚手架,室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以外的,执行单排外脚手架项目。
看一下你的砌筑高度再确认以上选哪个
室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目
- 看一下高度,选择套17-64或者17-65
首次提交 2023-04-12 14:59:02 最近修改2023-04-12 16:49:21 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看