realfox@126.com 2010-03-24 14:27:53 | 河南省 土建算量GCL2013 | 987查看 4回答
超高问题
(多层建筑)基础层1.4M,首层层高5.2,二层层高4.2,标准层3.6,无地下室。室外地坪标高-0.6M 问题: 1.基础层的脚手架套什么子目,工程代码是什么。首层的脚手架套哪些子目?(超高是分层计算 还是从基础顶开始~首层顶计算超高费) 2.首层的柱子超高费(12-78)计算几次?工程量代码是什么(是整个柱子的体积 还是超出层高以后的体积)?依据是什么? 3.首层的梁板超高费计算几次?依据是什么? 4.首层、二层设置的圈梁有没有超高费? 5.墙为砌体墙,用不用单列脚手架的砌筑费,有没有超高费?问题补充:采用的是河南08版定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.基础层的脚手架套12-229里脚手架子目,没有可用工程代码,应按基础长度乘以1.2m计算。首层以上的脚手架根据檐高套12-206~12-217子目。(超高是分层计算的, 不是从基础顶开始~首层顶计算超高费的) 2.首层的柱子超高费(12-78)计算2次?工程量代码”TJ*2"(是整个柱子的体积,不是超出层高以后的体积。 3.首层的梁板超高费计算2次.依据是:YA.12 建筑工程措施项目费 说明 三、现浇混凝土及预制构件模板使用费: 2.本分部的现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(以h表示层高:4.1≤h≤5.1m可计算1次超高费,5.1≤h≤6.1m可计算2次,6.1≤h≤7.1m可计算3次)。 4.首层、二层设置的圈梁没有超高费。 5.墙为砌体墙,不能单列脚手架的砌筑费,没有超高费;但可在装饰工程里增列满堂脚手架。
2010-03-25 08:28:04
-
河南08定额计价: 1.基础层如果是满堂基础,可以计算的满堂基础脚手架。套12-230。如果是其它基础,不能再计算脚手架。综合脚手架中已经综合考虑。 2.首层的柱子超高费(12-78)计算两次。一般首层从0.000开始计算。工程量应该是是整个柱子的体积,不是超出层高以后的体积。 3.首层的梁板超高费计算两次。见定额第十二分部说明三、2。 4.首层、二层的圈梁不计算超高费。圈梁、构造柱不能计算超高费。 5.墙为砌体墙,不能再计算砌体脚手架的砌筑费,也没有超高费。但是如果墙面装饰,天棚不做装饰,可以计算单项脚手架,套里脚手架。如果墙面装饰、天棚都做装饰,可以计算满堂脚手架,不再计算里脚手架。 补充回答:基础是条形基础和基础梁重叠的,如果宽度超过3m或底面积20超过m2的,才能计算满堂脚手架。否则不计算。计算规则见建筑定额P974页四、4。
2010-03-25 09:08:51
-
QL和GZ都没有不要模板超高费
2010-03-24 20:51:41
-
1、基础高度如果大于1米,应计算脚手架。按单项脚手架计算。在基础父构件定义时设置工程量表达式。首层的脚手架套墙、柱、梁的脚手架;超高是分层计算的。 2、柱超过模板是计算超过部分的模板,见定额计算规则。 3、首层、二层设置的圈梁不计算模板超过。因为它不需要支撑。 4、墙要计算脚手架,不需要计算超过。因为脚手架是按高度编制的。 另外,当建筑物超过20米或六层时,要计算超过降效系数。这 是另一个问题。
2010-03-24 16:39:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看