学无止境2021 2023-04-13 22:46:06 | 北京市 土建 | 659查看 2回答
防火涂料
檩条与屋面板之间的接触面儿需要刷防火涂料吗?钢柱与外墙板的接触面儿需要刷防火涂料吗?请问施工顺序是怎样的?是钢结构安装完成后就刷防火涂料吗?然后再安装外墙板或者无屋面面板。还是等外墙板,屋面板都安装完成后,再喷防火涂料。只喷在外露的钢结构面上吗。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
檩条与屋面板之间的接触面儿不需要刷防火涂料,钢柱与外墙板的接触面儿需要刷防火涂料;施工顺序是钢柱、钢梁、檩条,是安装完成后就刷防火涂料。然后再安装外墙板或者无屋面面板,外墙板、屋面面板不刷防火涂料,先安装、后安装都可以的。防火涂料分为水性、油性两种,固化后都不会溶于水的。
2023-04-14 07:54:37
-
一般接触面不刷;
现实中,钢柱、梁---檩条---屋面板的顺序施工;
防火涂料是一般不防水的。(防火漆另算),所以一般屋面、墙面封闭后才刷。
2023-04-14 00:17:12