木山 2023-04-16 15:14:34 | 陕西省 土建土建计量GTJ | 596查看 4回答
墙身水平钢筋.2 长度为:135500,长度超出其图元所绘长度的5倍,可能有误
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
原因一:剪力墙端头有连梁/暗梁/框梁,连梁/暗梁/框梁属性里没有输入侧面钢筋,剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍,可以在钢筋三维中查看。
原因二:剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,剪力墙水平钢筋伸入暗柱端部弯折,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍。
若是以上原因导致计算有提示,则可以忽略,钢筋计算正确即可。
若不是以上原因导致计算有提示,检查钢筋计算不正确,可以查看墙/相邻图元是否绘制正确,删除重新绘制后计算。
备注:若不想汇总出现该提示,点击工程量---汇总计算---选项,不勾选如下图提示。
2023-04-16 15:40:05
-
删除该构件重新布置
2023-04-16 15:38:57
-
要删除,重新布置,查看下标高
2023-04-16 15:39:16
-
选中构件删除,重新画后再汇总看看