高压开关柜试验问题求各位老师解答
10KV高压开关柜 带断路器的我给他套调试定额(送配电装置系统调试≤10kV交流供电 带断路器),请问各位老师 互感器柜还有隔离柜这些柜子套不套调试定额?
2023-04-18 10:24:02 补充
进线柜和出线柜都带断路器 是不是都应该套(送配电装置系统调试≤10kV交流供电 带断路器)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
互感器柜、隔离柜都套单体调试定额,送配电系统调试定额套项是根据高压母线段个数决定的
2023-04-18 10:35:03
-
开关柜单体调试,不能套送配电系统调试。
不在同一个级别