• 关于转角连梁、转角暗梁的钢筋构造?

    在03G101中,有剪力墙的水平钢筋构造。 那么如果遇到转角连梁,转角暗梁,请问是否可以采用剪力墙的转角水平钢筋构造,即:外侧钢筋(连续通过)=连梁长度-保护层; 内侧钢筋=连梁长度-保护层+15D; 还有转角部位的箍筋如何配置?

    外侧钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在03G101中,有剪力墙的水平钢筋构造。 那么如果遇到转角连梁,转角暗梁,请问是否可以采用剪力墙的转角水平钢筋构造,即:外侧钢筋(连续通过)=连梁长度-保护层; 内侧钢筋=连梁长度-保护层+15D; 你的理解是正确的; 还有转角部位的箍筋如何配置? 分两种情况,一种情况是 转角处 不加箍筋;另一种情况是加设箍筋--按照世家加设的长度计算 应该是加设三根箍筋。 具体什么情况加设,什么情况可以不加设,可以在图集101中 查阅。