xueer_07 2010-03-27 10:38:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 952查看 2回答
计算设置怎么修改
2008算量:我现在计算内墙抹灰,抹灰高度只算至梁底。我看了计算设置中抹灰高度只有七种选择,都没有算至梁底的,请问一下在哪可以设置呀? 09钢筋:我现在遇到一跨框架梁被两根次梁分成三截,每一截的箍筋均不一样,因为有支座钢筋、架立筋 ,我又不可以将梁画成三根梁,请问一下这个在软件中如何输入?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、2008算量软件,根据四川省的计算规则,墙面抹灰面积是算至板底,包含梁侧面抹灰面积。若要把这两部分量区分开,通过调整计算规则是不能实现,通过套做法来实现,在墙面中添加相应的做法,编辑工程量表达式为:QMMHMJ(墙面抹灰面积)-KLTQMJMH(扣平行梁贴墙面积-抹灰),再套一个梁侧面抹灰的做法,工程量表达式为:KLTQMJMH(扣平行梁贴墙面积-抹灰),这样就可以把两部分量分别提取出来了。 2、2009钢筋软件,若是次梁每边各3根附加箍筋的情况,点击原位标注,在下方的表-次梁加筋中输入:6a8/6a10/6a12这样的格式就可以处理。若是次梁分割开的3段主梁箍筋不一致的话,先汇总计算,然后在【编辑钢筋】中修改箍筋根数,利用【锁定】这个功能,把这道梁锁定。 希望我的回答能够帮助到您!
2010-03-31 14:11:37
-
需要调整计算规则来满足; 调整方法:将计算规则中,墙面抹灰 及 块料的清单定额报表量 对应如下的条目调整试试:1.不加梁外露面积;2.不加梁的侧面及底面; 如图所示。
2010-03-30 13:19:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看