• 钢筋到底每几米一个搭接?

    钢筋到底是每几米一个搭接,搭接和套筒个数算法是不是一样的呀?因为图纸是没有说明的呀,那么是怎样按规范来计算个数的?到现在还没有人能真正说明下。请高手们说明点吧!还有一个问题,纵向钢筋搭接修正系数是要取下面哪个呀?(按20%,50%,100%分别是1.2或1.4或1.6),因为这些是施工图纸没有说明,只能按规范。能不能按纵向受拉钢筋的最小搭接长度呀?请高手们说明白清楚点呀?

    问题补充:套筒锥型螺栓钢筋接头是怎么规范?到底是在哪个部分才有的.图纸没说明哪里才有,那怎么算个数?请高手们分析下。。。请高手们要分析得透彻点,不要草草了事。。。三个问题,1.钢筋每几米一个搭接2.套筒是在哪个部分怎么按规范算个数?3.搭接的修正系数怎么取?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋到底是每几米一个搭接, 这是由钢筋定尺来决定的,目前市场上钢筋出厂一般都是6、9、12长,搭接是取 9 米一个搭接的。另外柱和墙就不是按长度9米搭接,它是所有纵向筋按每层一个搭接。 搭接和套筒个数算法是不是一样的呀? 一般情况下应该是一样的。但是一个工程里钢筋用的型号较多,大圆钢筋用套筒连接,小圆钢筋就是用焊接或邦扎,因此它们的算法也是不一样的。这个问题是要看经建设方批准的钢筋施工方案。 还有一个问题,纵向钢筋搭接修正系数是要取下面哪个呀?(按20%,50%,100%分别是1.2或1.4或1.6),因为这些是施工图纸没有说明,只能按规范。 这个问题是要具体情况具体对待,一般情况如 柱、墙 都是50%搭接,修正系数是要取1.4的。梁、板钢筋搭接一般20%左右,修正系数是要取1.2的。只有在特殊情况下钢筋搭接在100%,修正系数是要按1.6计算的。 纵向钢筋搭接修正系数是不能按纵向受拉钢筋的最小搭接长度计算的。 套筒锥型螺栓钢筋接头个数,如果施工图纸没说明那要按哪个规范来算。 梁就按9米一个搭接计算,因为钢筋定尺一般是6、9、12米,取9米是合适的,柱和墙配置的纵筋就按每层一个搭接计算。 在千赢官网首页登录入口软件是不需要自己设置的,它能自动算出它的个数(在一般情况下套筒可按什么来算)套筒应按机械连接计算。 如果是采用套筒连接,那千赢官网首页登录入口钢筋软件在计算钢筋的搭接长度就不是按下面所说的锚固长度乘以下面对应的修正系数了。

    2010-03-28 06:19:33 

  • 一般都是8米一个搭接,少数比如D25以上的就是6米,不过很少。

    2010-03-27 18:48:37 

  • 搭接和套筒个数算法是不一样的,套筒是按实际个数计算,钢筋搭接予算一般规定直径25以下的为8米一个搭接,直径25以上为6米一个搭接.纵向钢筋搭接修正系数一般采用50%,按纵向受拉钢筋的最小搭接长度计取

    2010-03-27 15:54:26 

  • 具体要根据当地的定额规定以及101图集执行

    2010-03-27 15:43:39 

  • 每8米一个搭接

    2010-03-27 16:31:56 