• 暗柱和框柱在同一位置怎么布置

    剪力墙的转角处,暗柱和框柱是在同一位置上,软件里怎么布置啊、、、
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    同一个位置如何能有两个柱子,只能是一个柱子,你就按剪力墙的端柱处理.

    2010-03-28 05:25:47 

  • 同一水平面和垂直面上,,不可能有两个柱子,如果真出现了,你应该找设计院确认一下。你说的应该是不同楼层同一水平面位置吧?按照图纸布置就行了。

    2010-03-28 10:22:18 

  • 是不是框柱中间有芯柱,如果是你就按正常输入就行。

    2010-03-28 08:01:19 

  • 同一位置不可能有两个柱的,如果是在剪力墙的转角处,柱不突出墙面,就按暗柱定义,如果柱截面突出墙面就按照框柱来定义

    2010-03-28 09:27:22 