11 2010-03-28 11:56:13 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 885查看 6回答
KL原位标注中右端支座钢筋为什么无法显示,填不上去
KL原位标注中右端支座钢筋为什么无法显示,填不上去
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先说一下梁设置支座功能和原位标注(重新提取梁跨,平法表格功能(梁粉色使用时))的区别: 1,设置支座,只要梁和其他图元(比如柱,墙,其他梁)只要水平投影有相交,无论标高上是否相交都可以设置为支座。 2,而对于原位标注自动识别支座来说,比如梁和支座图元标高相交(三维下真实相交),才可以。 楼主说的情况,应高是识别成了右悬挑梁了。可以通过设置支座或者修改右支座下面的支座标高,使之相交即可。之后就可以修改设置右支座筋了。
2010-03-29 08:53:10
-
这个有可能是没有端支座,成为了悬臂梁,所以支座钢筋设置不上去。可以通过设置支座的方式,在这个框架梁的一端设置支座。
2010-03-28 11:58:15
-
你查看一下右支座是不是有支座点,如果没有,通过设置支座功能,设置上去,才会显示输入右支座钢筋的框
2010-03-28 12:35:13
-
没有支座的话就按上面专家的提示去做,如果有支座的话你可以通过: 一、原位标注法 二、参数法 两种方法去完成标注
2010-03-28 16:19:11
-
原位标注的时候没有框往里填钢筋,有两种处理方法! 一种是在下面的表格里 在相应位置的梁支座负筋格里填入 一种是在建模里 设置梁支座 即可出现梁支座负筋的填空框 写入即可~!
2010-03-29 16:33:25
-
说明此处没有支座点。重新识别梁跨,好没有是梁没有画到位,将梁“延伸”到轴线,在识别梁跨,有支座就可以输入“右支座”的信息了。
2010-03-29 08:48:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看