LANJL 2010-03-28 14:33:55 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1159查看 3回答
剪力墙结构中框架梁的钢筋计算问题
剪力墙结构中框架梁的钢筋计算公式:即0.5HC +5D +净长+0.5HC+5d 伸至柱边-保护层+15D+净长+伸至柱边-保护层+15D 05HC+5D+净长+伸至柱边-保护层+15D 这三个公式何时用到 即框架梁是以剪力墙为支座还是以剪力墙中的暗柱为支座
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、首先说明,在结构规范的研究范围内,框架梁一定是以框架柱为支座的,如果一根框架梁以剪力墙为支座,那么它就不不是框架梁了。当然设计可以按照框架梁的要求对其它梁进行“加强”,但这只是出于安全考虑的加强设计,而不是规范的研究范围。 2、出现这种设计就要及时和设计取得联系,只有设计人最清楚自己的设计情况,图集的编制原则绝对不会逾越规范的内容,因此你会发现图集里根本没有墙梁这种节点构造。也就是说设计人设计出了规范以外的东西,设计人必须得负责全权解释(注:这种设计并非错误)。
2010-03-29 08:47:39
-
1、0.5HC +5D +净长+0.5HC+5d 说明: 支座宽够直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d } 2、伸至柱边-保护层+15D+净长+伸至柱边-保护层+15D 说明: 支座宽不够直锚,采用弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d 3、0.5HC+5D+净长+伸至柱边-保护层+15D 说明: 一边直锚、一边弯锚 剪力墙结构中框架梁的钢筋计算公式 一般采用:伸至柱边-保护层+15D+净长+伸至柱边-保护层+15D (支座宽够直锚的情况看你的实际情况吧) WKL等看相关资料 其他说明见wukong2000521说明的
2010-03-28 15:54:28
-
是以剪力墙为支座的,暗柱只是剪力墙体的钢筋加强区域而已,需要钢筋的具体计算方法,我这里有资料,可以发给你,留个邮箱吧
2010-03-28 14:42:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看