xiaobao1111 2010-03-29 09:49:05 | 山东省 其他专业 | 734查看 2回答
关于金属网和脚手架的问题
1.软件计算出的金属网是长度,套定额时需要面积,关于金属网的宽度有规定吗? 2.框架柱脚手架套用单排外脚手架,套6米的还是15米内的呢?这个高度是考虑的柱子总高还是每层的层高? 山东定额问题补充:是每层都需要套,关键是套6米以内的还是15米以内的啊?按层高还是按柱子总高
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、关于金属网的宽度有规定吗? 山东省建筑工程施工工艺规程中规定,网与不同基层的搭接宽度每边不少于100mm,山东各地市还有规定网的宽度不小于300mm的。一般是300mm宽。 2、这个高度是考虑的柱子总高还是每层的层高? 不应是柱子总高,正常情况下是本次模板的底部起,在楼层中就是层高了。
2010-03-29 11:56:42
-
框架柱脚手架每层都需要套 具体看你层高了
2010-03-29 09:56:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看