魅影 2023-04-23 23:54:49 | 山东省 土建预算资料模板脚手架 | 689查看 2回答
山东省16定额内墙装饰脚手架问题
结构净高超过3.6m,装饰脚手架套满堂脚手架时,有同事说需要乘以0.3,个人认为只是在计算内墙面装饰脚手架时,才需要考虑乘以0.3。请问哪种正确?谢谢帮助
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算了满堂脚手架,就不再计取内墙装饰脚手架了;
内墙装饰脚手架按照相应定额套完之后,乘以0.3,满堂不乘系数
2023-04-24 09:21:50
-
如果计算了满堂脚手架,内墙装饰脚手架无需再重复计算。结构净高>3.6m时,可计算满堂脚手架;当3.6m<结构净高≤5.2m时,计算基本层;结构净高≤3.6m时,不计算满堂脚手架;结构净高>5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。
内墙面装饰高度≤3.6m时,按相应脚手架子目乘以系数0.3计算;高度>3.6m的内墙装饰,按双排里脚手架乘以系数0.3。
按规定计算满堂脚手架后,室内墙面装饰工程,不再计内墙装饰脚手架。
2023-04-24 08:56:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看