马晓晴 2023-04-24 08:42:43 | 江苏省 安装 | 233查看 2回答
安装综合布线问题
弱电自七层等保机房引下到一层、三层、六层,只有三层画了这个弱电机房的大样图(其他楼层相同房间位置都没有标注弱电机房,更没有内部细节)。
问题:
1、可以默认其他楼层也有这样一个弱电机房吗?
2、左上角的垂直桥架可以认为是1-7层垂直贯通的么?(桥架其他部位有垂直引下,但离弱电有点距离)
以上大样图内容在其他楼层上均为显示
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题:1、可以默认其他楼层也有这样一个弱电机房吗? 答:不可以,该建筑有且仅有三层一个机房。其他楼层为汇聚层;
问题:2、左上角的垂直桥架可以认为是1-7层垂直贯通的么?(桥架其他部位有垂直引下,但离弱电有点距离)
以上大样图内容在其他楼层上均为显示
答:左上角垂直桥架为1-7层垂直贯通,垂直桥架与楼层弱电间交汇处一般还会考虑水平桥架或者线槽。
2023-04-24 08:49:27
-
弱电机房只有一个。其余,通过桥架内线缆进行联通。
2023-04-24 09:24:29